Große Energiemengen für kurze Zeit bereitstellen

Willkommen

myGully

Links

Forum

 
Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Ungelesen 13.01.14, 19:38   #1
stanleybeamish
Süchtiger
 
Benutzerbild von stanleybeamish
 
Registriert seit: May 2010
Ort: 127.0.0.1
Beiträge: 814
Bedankt: 360
stanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punktestanleybeamish leckt gerne myGully Deckel in der Kanalisation! | 2231643 Respekt Punkte
Standard

Einschaltstrom und Kurzschlussstrom sind die ersten 0.2 Sekunden nicht voneinander zu unterscheiden.....in der Zeit löst kein Automat seine Kontakte. ( Ab B Charakteristik.....alte L Automaten können das nicht )
Egal, ist für das geplante eh unwichtig, da soll eine Leitung hin mit ebend einem/mehreren Automaten davor.
16 Quadrat ( Hausanschlusskasten ) schafft das mit der Leistung von 20 Lüftern der gleichen Stromaufnahme von max 10 Ampere.
Und sag trotzdem deinem EVU bescheid und frag.
Sonst stehen bald DIE GRÜNEN vor der Türe......die vermuten bei Energieanstieg eine Plantage.
Kriegen einen Hinweis vom Energieversorger......kein Witz
Gruß
stanleybeamish ist offline   Mit Zitat antworten
Ungelesen 16.01.14, 21:05   #2
Dr.Anton
Mitglied
 
Registriert seit: May 2010
Beiträge: 464
Bedankt: 172
Dr.Anton sollte auf gnade hoffen | -32 Respekt Punkte
Standard

Zitat:
Zitat von stanleybeamish Beitrag anzeigen
Einschaltstrom und Kurzschlussstrom sind die ersten 0.2 Sekunden nicht voneinander zu unterscheiden.....in der Zeit löst kein Automat seine Kontakte. ( Ab B Charakteristik.....alte L Automaten können das nicht )
Dumm nur, das die selben Automaten, wenn Sie dem Personenschutz dienen, innerhalb von 0,2 Sekunden unbedingt abgeschaltet haben müssen.


Ansonsten vom Elektriker im Raum eine Unterverteilung mit passender Zuleitung installieren lassen. Und dann können an diese neue Unterverteilung deine gewünschte Anzahl von Steckdosen, passend zu deinen Wünschen und Leistung, über Sicherungen angeschlossen werden.

Je nach Örtlichem Netz kann es auch noch erforderlich sein, eine Genehmigung beim Stromversorger ein zu holen. Eventuell muß auch noch dein Hausanschluss verstärkt werden. Denn deine geforderte Leistung, und das noch in kurzer Zeit, kann das Stromnetz im Einzellfall, überaltertes Stromnetz, so Stark belasten, das Nachbarn durch Spannungseinbrüche gestört werden. Aber ob dies der Fall ist, das kann dir dein örtlicher Elektriker genau sagen.

Zitat:
Technische Anschlußbestimmungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

3) Aus den im Absatz 2 genannten Gründen bedarf de
r Anschluss folgender Anlagen und
Verbrauchsgeräte der vorherigen Beurteilung und Zus
timmung des Netzbetreibers:
– neue Kundenanlagen
– zu erweiternde Anlagen, wenn die im Netzanschluss
vertrag vereinbarte gleichzeitig
benötigte Leistung überschritten wird
– vorübergehend angeschlossene Anlagen, z. B. Baust
ellen und Schaustellerbetriebe
– Erzeugungsanlagen gemäß Abschnitt 13
– Geräte zur Heizung oder Klimatisierung, ausgenomm
en ortsveränderliche Geräte
– Einzelgeräte mit einer Nennleistung von mehr als
12 kW

[ Link nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Bitte einloggen oder neu registrieren ]
Insbesondere der letzte Punkt trifft bei dir zu, auch wenn deine Heizgeräte ortsveränderlich sind, da du Sie ja nicht einzeln, sondern in Gemeinschaft und Gleichzeitig schalten willst. Damit gelten Sie als ein Gerät mit über 12 kW
Dr.Anton ist offline   Mit Zitat antworten